中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 水压强度试验


    水压强度试验前,将消防炮受压部分封闭,注满水并排除空气,然后缓慢加压至标准试验压力,试验压力取2.4MPa和最大工作压力1.5倍两者之大值,保持3min,判断试验结果是否符合5.6的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防炮 GB19156-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读