5.11 高低位调蓄水箱


5.11.1 调蓄水箱的材质宜采用奥氏体不锈钢,材质性能不应低于06Cr19Ni10不锈钢性能。
5.11.2 调蓄水箱卫生要求应符合5.3.1的规定。
5.11.3 水箱应设置现场液位显示。
5.11.4 水箱高于1.5m 时,应设置内外检修爬梯。
5.11.5 水箱人孔应密封,应设置锁紧装置。
5.11.6 水箱应有接地措施,室外安装水箱应视气候环境条件采取保温及防雷措施。
5.11.7 水箱焊接完毕后应进行满水试验。
5.11.8 水箱应有防溢流技术措施,水箱溢流应设置溢流报警装置。