中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 水泵机组


5.7.1 水泵机组性能应符合GB/T5657的规定,水泵效率应符合GB19762节能评价值的规定;与水泵配套的电机性能应符合 GB/T755的规定,电机效率应符合 GB18613的规定。
5.7.2 采用管中泵的水泵机组性能应符合 GB/T2816的规定,水泵效率应符合 GB19762节能评价值的规定;配套电机性能应符合 GB/T2818的规定,电机效率应符合 GB18613的规定。
5.7.3 设备配套的水泵机组应有产品合格证。
5.7.4 水泵应选用低噪声离心泵,过流部件材质应为不锈钢、铜或球墨铸铁。
5.7.5 水泵机组应配置备用泵,备用泵的供水能力不应小于机组中最大一台工作泵的供水能力。
5.7.6 水泵配套的电动机功率,应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。
5.7.7 水泵机组应有基础隔振,宜有管道隔振和支架隔振措施。
查找 上节 下节 返回
顶部

管网叠压供水设备 GB/T38594-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读