5.9 气压罐


5.9.1 气压罐的设计、制造、检验和验收应按 GB/T150.1、GB/T150.2、GB/T150.3、GB/T150.4的规定。
5.9.2 气压罐的罐体承压应按最高工作压力的要求配置,用于生活饮用水的设备宜配置隔膜式气压罐。
5.9.3 配套气压罐的总容积、有效容积应按停机保压需求选择,可按5.4.1确定。