附录C (资料性附录)易熔元件强度试验的分析


    喷头的使用寿命受诸多因素的影响,为了使易熔合金元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不容易因蠕变应力而损坏,因此,规定了876600h(100年)。这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数据值,而无其他特殊含义。
    造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试样上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。
    使用最小二乘法,利用观察到的数据来确定1h时的载荷Lo和1000h时的载荷Lm。一种确定这个载荷的方法如下:
    在全对数坐标纸上作出曲线,由Lo和Lm所确定的直线的斜率应大于或等于由100年时最大设计载荷Ld和Lo。所确定的直线的斜率。
    即:
(lnLm-Lo)/ln1000≥(lnLd- lnLo)/ln876600
    可化简为:
InLm≥[(InLd-InLo)•In1000]/ln876600+ lnLo
≥0.5048(lnLd-lnLo)+lnLo
≥0.5048lnLd+0.4952lnLo
    当允许误差为1%时,以上公式可近似表示为:
InLm≥0.5(lnLd-lnLo)
    经误差补偿后表示为:
Lm≥0.99 (Ld•Lm)0.5或Ld≤1.02L²m/Lo
 