1 范围


    GB 5135的本部分规定了自动喷水灭火系统特殊应用喷头的分类、公称动作温度、颜色标志、型号规格、要求、试验方法、检验规则和包装、运输、贮存等。
    本部分适用于公称流量系数K161、K202、K242、K363的非仓库型特殊应用喷头及公称流量系数K161、K242、K282、K363的仓库型特殊应用喷头。其他类型的特殊应用喷头可参照本部分。
    本部分不适用于早期抑制快速响应(ESFR)喷头。