7.3 流量系数测量


7.3.1 流量试验装置如图1所示,将4只试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上。
7.3.2 试验压力从0.10MPa~1.00MPa,间隔0.10MPa测量喷头的流量。
7.3.3 压力测量精度不应低于0.5级,流量测量精度不应低于1.0级。
7.3.4 对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
7.3.5 将所测得的数据代入式(1),计算出每一压力点的K值、K的平均值。
7.3.6 在试验中应修正自压力表至喷头出口之间的静压差。