19.2 安全防护措施


19.2.1 自助银行及自动柜员机室的现金装填区域应设置视频安全监控装置、出入口控制装置和入侵报警装置,且应具备与110报警系统联网功能。
19.2.2 自助银行及自动柜员机室的用户服务区应设置视频安全监控装置。
19.2.3 离行式自助银行及自动柜员机室的外墙及银行值班室应分别装设警铃。室外警铃的声压级不应小于100dB(A),室内警铃的声压级不应小于80dB(A)。