中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 一般规定


11.1.1 金融建筑的营业厅、交易厅、数据中心主机房宜符合一级电磁环境标准;其他场所宜符合二级电磁环境标准。当不符合规定时,宜采取电磁骚扰抑制措施。
11.1.2 与金融设施无关的电磁骚扰源设备不宜布置在数据中心主机房内。
11.1.3 金融设施中选用的UPS应经电磁兼容性认证。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读