中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

18.2 土建设计条件


18.2.1 数据中心主机房平面布局应符合下列规定:
    1 特级、一级金融设施数据中心主机房周边应设配套用房;
    2 当采用水冷空调系统时,空调机房与生产区域之间应采用防火防水隔墙进行分隔,其他设备机房与生产区域之间宜采用防火防水隔墙进行分隔;
    3 主机房的柱距不宜小于9m。
18.2.2 主机房及辅助区通道应符合下列规定:
    1 机房通道宜按功能分为生产通道和机电设备维护通道,两种通道之间宜采取隔离措施;
    2 生产通道的净宽不应小于2.0m,机电设备维护通道的净宽不应小于2.5m;
    3 机房地(板)面与通道之间不宜存在坡道和台阶。
18.2.3 地面材质的选择应符合下列规定:
    1 数据中心主机房、辅助区、数据监控中心(ECC)机房应采用防静电架空地板,走道等部位宜采用防静电架空地板;
    2 冷冻机房、配变电所、发电机房、配电间、货物装卸区、拆箱调试区及其相邻走道等地面宜覆盖防尘涂料。
18.2.4 门窗设计应符合下列规定:
    1 主机房不宜布置窗户;当机房及其楼梯间临街设窗时,应装设防爆防弹玻璃;
    2 主机房、电源室、配电间、精密空调室、电梯间及通道上的门框净高不应低于2.4m,宽度不应小于1.8m,其他门框宽度不应小于1m。
18.2.5 管道竖井布置应符合下列规定:
    1 当网络设备采用双重电源线路供电或双路冷冻水供水时,两条线路或管道宜安装在两个独立的竖井内,且宜布置在机房的两侧;
    2 新风空调风井宜布置在精密空调机房的两侧,其面积应满足保持机房正压所需新风量及蓄电池室通风换气的需求;
    3 应设置蓄电池间排风井或排风管道;
    4 应设置气体灭火系统排风管道。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读