裙房自动扶梯洞口,采用防火卷帘门进行不同楼层分隔,是否可以需要按照《建规》6.5.3条执行?
发表评论:
除中庭外
0
0
2024-12-31
校外培训机构消防设计问题
发表评论:
得看培训对象是谁?
0
0
2024-12-02
请问消防车道尽端式中的T字I型路或者回车场地能否作为消防车道的一部分呢
发表评论:
可以
0
0
2024-12-02
两部封闭楼梯能不能在首层公用扩大楼梯间
发表评论:
需要两个方向的疏散门且宽度需大于两题段之和。两门距离大于5米。
0
0
2024-12-02
教学楼一层为架空层,封闭楼梯可直通室外。现在一层隔出了多个房间,楼梯间通道需要通过一条走道(走道两侧有房间门)才可到室外,这算直通室外吗?是否符合规范要求?
发表评论:
首先如果教学楼不超5层不用设封闭楼梯间,其次按5.5.17第2条 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
0
0
2024-12-02
关于疏散走道疏散距离的问题 求大神解答
发表评论:
不是作废,是作为普通条款执行了
0
0
2024-12-02
汽车库车辆如何疏散?
发表评论:
着火时不考虑车辆疏散,只考虑人员疏散。
0
0
2024-12-02
商业出口通道设置防火卷帘是否合规?
发表评论:
不合规
0
0
2024-12-02
疏散门可以常开吗
发表评论:
没有要求
0
0
2024-12-02
大于54米与小于54米住宅建筑组合建造,屋面是否需要通过室外楼梯连通?
发表评论:
需设,不建议这样做,最好两单元之间做双墙,设缝作为两个建筑贴建处理。
0
0
2024-12-02
商店建筑内,一二层为一家商铺,一二层总面积小于300㎡,室内是否可以设置敞开楼梯连通?
发表评论:
不可以
0
0
2024-12-02
多层建筑内设置夹层的问题
发表评论:
如防火分区面积叠加夹层面积后不超规范要求,且《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条规定了公共建筑安全出口设置的原则要求:第5.5.17条对公共 建筑的安全疏散距离按照平面布置的不同情况作了相应规定。当 公共建筑内的夹层与下部楼层为同一防火分区,夹层内未设置疏散出ロ、人员需经下部楼层设置的硫散出口疏散时,夹层内的任一点至疏散口的疏散距离应满足第5.5.17条第3款的规定。其中经楼梯从夹层疏散至下部楼层的距离应按其梯段水平投影长度的1.5倍计算。
0
0
2024-12-02
小高层的封闭合用前室什么排烟装置都没有可以吗?
发表评论:
如为防烟楼梯间的合用前室?需设自然排烟或机械加压送风。如楼梯间仅为封闭楼梯间,电梯为普通客梯不是消防电梯,所谓的前室仅为电梯厅,则不考虑排烟。
0
0
2024-12-02
首层扩大封闭楼梯间前室可以把中庭扩进来吗
发表评论:
中庭如为交通空间可以,如其他功能不可。
0
0
2024-12-02
2层宾馆,局部升起部分小于200平方,可以不设封闭楼梯间吗?
发表评论:
旅馆按防火规范应设封闭楼梯间
0
0
2024-12-02
酒店套房大于120㎡两个疏散门,水平距离不小于5m如何计算?
发表评论:
需满足防火规范实施指南要求:
0
0
2024-12-02
住宅楼梯间首层的疏散门需要1.1米净宽吗?
发表评论:
按民用建筑通用规范需1.1米净宽
0
0
2024-12-02
核心筒写字楼,整层设计办公室,有些水电管道井位置在房间中间,管道井能否包含在房间内,比如会议室中,并且管道井门开启方向不面向走廊之类的公共区域
发表评论:
可以,就是物业检修不方便。
0
0
2024-12-02
消防车道回车场
发表评论:
多层12X12,高层15X15
0
0
2024-12-02
两层的办公楼里面能设置两间厨房吗?
发表评论:
可以,做耐火极限2小时防火隔墙和乙级防火门与其他区域分隔,做好排油烟措施。如用燃气,需做好泄压措施。
0
0
2024-12-02