全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
大于54米与小于54米住宅建筑组合建造,屋面是否需要通过室外楼梯连通?
27层住宅建筑与18层住宅建筑两个单元组合建造,各自疏散楼梯满足要求,屋面是否还需要增加室外楼梯连通?
jinyanwu 2024-11-18 09:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果各自疏散楼梯都满足疏散要求,那就没有必要增加楼梯进行连接;
连通的目的是放宽条款,也就是有一个或两个不满足,需要借道疏散;并且借道疏散也不一定要使用室外楼梯,可以在18层等高处两个楼层结合部位设置防火门进行分隔并提供疏散通道;
不过在通规里面有个条款:
第5条应该是这个意思:A和B住宅建筑组合建造,都有多个单元,因为A和B之间有层高差,所以A建筑各单元之间应该通过A屋顶连通,B建筑各单元之间通过B屋顶连通;这个疏散楼梯指的是建筑内楼梯;
同时在建规5.5.9有个借道的规定:
可以作为借道参考;
如果在屋顶设置一个室外楼梯把两个屋顶连通,其实也相当于借道疏散;