
tjxf888888
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
蓄光疏散指示标志是否就是夜光那种疏散贴纸
发表评论: 10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积大于8000m²的展览建筑;答非所问!楼主问的是地面辅助疏散指示标志是否可以使用蓄光型,我认为可以,建规也是允许的。
2021-11-11 16:57
-
消防登高扑救场地
发表评论: 7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:2 场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。应该是硬化路面,能承受消防车的重量
2021-11-11 15:03
-
一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
发表评论: 《建规》6.5.1 防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。防火门监控系统设置与否应以《建规》为依据。不能依据火规,如何设置才能依据火规,如果建筑中无常开防火门,均为常闭防火门,可以不设置防火门监控系统——参考公安部回复意见
2021-11-11 14:14
-
CRT显示
发表评论: 3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。因此,区域报警系统可以不设置消防控制室图形显示装置(CRT)
2021-11-11 13:54
-
疏散通道上常闭式防火门是否需要防火门监控?
发表评论: 可以搜一下石老师的消防专题,不是所有防火门都需要监控的,公安部有个答复意见
2021-11-11 13:45
-
消控室多线控制盘直启排烟风机,是否必须一对一设置,即一个按钮只能启动一台风机?是否可以一个按钮启动多个风机?是否有规范支撑
发表评论: 《消防联动控制系统》 GB16806-2006中4.2.2.7 消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。 4.2.2.8 消防联动控制器的直接手动控制单元应满足下列要求: a) 应至少有六组独立的手动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。控制输出的启动光指示应在相应的控制开关表面(或附近)单独指示; b) 直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态可以在手动控制开关旁单独指示,也可以在联动控制器的共用显示器上显示; c) 直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均应在手动控制开关旁单独显示; d) 直接手动控制对应的输出特性应符合制造商的规定。
2021-07-02 09:37
1