消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

小马

暂无说说

粉丝:2 关注:0
关注

  • 无窗房间界定
    发表评论: 找到了

    2 1 2022-04-22 11:01

  • 无窗房间界定
    发表评论: 我前几天就在问答一个问题里。看见过一个设计院咨询电影院项目的回复文件,讲的电影院的无窗问题,回复方是住建的还是规范编制的我也忘了,不过我记得他们回复的是,观影厅内设置有放映窗,这个放映窗也算窗户,那这样理解好像就意味着观影厅内部的装修材料耐火等级可以不按照无窗房间来设计。我记得我保存了那个图片。但是刚才去找,没找到。

    1 0 2022-04-22 10:58

  • 4.1.2同一防烟分区采用同一种排烟方式
    发表评论: 都有图例了咋还不理解,图上画的不都有,一个防烟分区要么用机械排烟,要么用自然排烟,不能同时设置二种排烟方式。

    0 0 2022-04-22 10:53

  • 无窗房间的装修材料等级在设置喷淋和自动报警的情况下是否需要升一级?
    发表评论: 建筑内部装修设计防火规范里面写的很清楚啊,除了第四章里描述的场所外,这个函应该是针对项目来的

    0 0 2022-04-17 18:25

  • 综合体内商铺可以跨防火分区设置吗
    发表评论: 原有防火卷帘的话,商铺跨越防火分区设置没问题,要注意联动时防火卷帘能正确的落到底部,但是原来是防火墙,拆除换卷帘的话那就得申报设计变更了估计,

    0 0 2022-04-15 11:28

  • 关于疏散门的净宽的问题
    发表评论: 要求甲方或者装修方整改

    0 0 2022-04-02 11:40

  • 消防工程项目如何计价?
    发表评论: 小项目基本上都可以估价,大点的的话都是先设计然后统计工程量,根据工程量清单报价

    1 0 2022-04-01 17:21

  • 灭火器计算问题
    发表评论: 下面的内容是我个人根据你提供的条件和楼上提供的计算思路进行推测,不一定全部正确,首先你需要看建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >7.3.5条根据你上面那个截图,假设这个场所火灾种类为A类火灾,危险等级为中危险级,每层为一个单元,单元面积1200平方米,场所内设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。根据规范7.3.1计算单元最小需配灭火级别Q=K*S/U  Q=0.5*1200/75=8A计算所需8A   那么中危险级单具灭火器最小配置灭火级别是2A,图上老师说采用5kg的手提式干粉灭火器,5kg灭火器的灭火级别是3A,配置点数量是3,所以计算出来3A*3=9A 设置点灭火级别是大于计算所需灭火级别8A的。楼上朋友也说了,每个点设置的灭火器最少都是2具,并且要考虑灭火器设置点的最大保护距离。所以图上3个设置点各设置1具5kg灭火器我觉得是不符合规范要求的。

    0 2 2022-04-01 14:17

  • 排烟风量计算
    发表评论: 防烟分区面积1720 应该是地下车库吧,地下车库有车库的排烟规范,排烟量查表可得。汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 >8.2.5

    2 1 2022-03-18 18:32

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 我这边没有装修小于30万不给报的情况,面积小于三百的,像这类应该划分到公共娱乐场所,那就申报营业前消防安全检查。我是没搞过类似场所,听说验不过。

    1 0 2022-03-07 09:22

  • 自然防烟窗
    发表评论: 建筑面积,不算围墙,你要算围墙那需要的有效开窗面积大了去了。

    0 0 2022-03-07 09:16

  • 开敞办公人数如何计算
    发表评论: 有固定座位,就按照固定座位数*1.1

    1 0 2022-02-18 17:12

  • 大神们,帮帮忙,关于改变防烟分区的问题
    发表评论: 这个只能去和审图的沟通,这一条根据实际情况来讲的话,是不太可能严格执行的,内部装修都是各装各的,很多施工队都是游击队,也不可能说不对原有的消防设施进行改动。。。而且你们重新设计也是有设计资质的,只要符合现行规范,那就不属于擅自减少改动吧。。。

    0 2 2022-01-13 14:33

  • 一个烟感或者手报报警,声光和广播会响吗
    发表评论: 主机是自动状态下  就会响

    0 0 2022-01-13 10:20

  • 大神们,仓储类的场所,在二次装修中,可以用来做酒店和餐厅使用吗?
    发表评论: 批不了,土地的使用性质都不同,你这属于工改商,

    1 1 2021-12-27 16:34

  • 公用前室和合用前室
    发表评论: 共用前室   两个剪刀楼梯间用一个前室合用前室   一个疏散楼梯和一个消防电梯用一个前室

    0 0 2021-12-23 08:56

  • 消防广播规范
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >第6.6条

    0 0 2021-12-08 10:53

  • 请问,建筑二次装修,消防上有什么要求?
    发表评论: 有些在施工前要申报当地住建局,施工完成后要在申报验收,还有些要申报营业前消防安全检查,这个根据场所的性质面积来决定,施工的话,肯定要根据二装的新布局适当调整各系统的位置。

    0 0 2021-12-07 17:04

  • 净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
    发表评论: 也是,挡烟垂壁不能妨碍正常空间使用高度,不过最多到距地面2米的高度好像是原来的建规规定的,现在的规范没做明确规定。

    0 0 2021-12-06 11:09

  • 手动报警按钮周围能堆放东西吗 有具体距离要求吗
    发表评论: 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021 >  7.6.9 消防设施的维护、管理还应符合下列要求。 d)展品、商品、货柜,广告箱牌,生产设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。

    0 0 2021-12-06 11:03

积分
135
提问
5
回答
130

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭