4.1.2同一防烟分区采用同一种排烟方式

老师,您好,这个4.1.2条如何理解,走道超过20米设置排烟。走道长度60米,吊顶高3m,挡烟垂壁划分为3个防烟分区。这三个防烟分区分别做自然排烟、机械排烟、自然排烟,可以吗?

暖通武 | 2022-04-21 11:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

小马 2022-04-22 10:53 00 [回复]举报

都有图例了咋还不理解,图上画的不都有,一个防烟分区要么用机械排烟,要么用自然排烟,不能同时设置二种排烟方式。

周家斌 2022-05-07 17:04 00 [回复]举报

只要不跨防烟分区是可以的,