综合体内商铺可以跨防火分区设置吗

综合体内商铺可以跨防火分区设置吗?防火墙实墙用防火卷帘门代替。

zjs | 2022-04-14 07:58
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友78337 2022-04-14 10:22 01 [回复]举报

综合体内商铺可以跨防火分区设置本身没有消防方面的问题;



但是一般来说防火分隔的防火墙不请允许拆除变更,


变更为防火卷帘,规范上要符合当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。


这重大设计变更,一般需要原建筑设计单位来进行变更。

小马 2022-04-15 11:28 00 [回复]举报

原有防火卷帘的话,商铺跨越防火分区设置没问题,要注意联动时防火卷帘能正确的落到底部,但是原来是防火墙,拆除换卷帘的话那就得申报设计变更了估计,