丙类厂房的办公区(办公区域已经用防火墙和防火门分隔开)需要设置喷淋系统吗?
发表评论: 当然需要
2022-07-13 19:30
-
补风风机启动方式
发表评论: 排烟风机的启动信号连锁开启
2022-07-08 18:31
-
消防安全检查意见书与消防安全检查合格证
发表评论: 公众聚集场所、投入使用营业前消防安全检查合格证
2022-07-07 16:50
-
电影院电影院里面设置夹层怎么通过验收
发表评论: 要看原始建筑结构是否有夹层,原始如果没有新增夹层,估计大概率不会通过图审
2022-07-01 15:04
-
今年下的一消证,无经验,全职干,大家给点意见
发表评论: 去年这两个城市下的证挺多吗
2022-06-28 13:34
-
商住楼 建筑高度为63米 商业部分需不需要设置机械排烟?
发表评论: 你这属于公共建筑,大于50米的公建需要设计机械排烟设施。
2022-05-29 07:09
-
建筑防火规范指南属于国家规范吗?
发表评论: 大于2万平方的商业建筑和1w5的综合楼都属于重要公共建筑,例如:层高25米建筑面积2W1的商业建筑,虽然24米以上没有完整楼层但仍然要定性为一类高层公共建筑,如果没有大于24米只能定性为单多层公共建筑。
2022-05-29 07:05
-
每个房间建筑面积小于50平方米是否需要设置机械排烟
发表评论: 小于50平方按照烟规标准,仅在走道设置即可。不过如果面积超了500,估计要增设补风系统,此类场所一般不具备自然补风条件。
2022-05-27 23:29
-
消防管道(干管及消火栓箱支管)是否可以穿越防火墙
发表评论: 可以穿越,建规只是要求甲乙丙类液体管道不应穿越,消火栓管道可以。
2022-05-16 23:33
-
中庭一圈设置了防火卷帘,开向中庭回廊的商铺疏散门如何确定
发表评论: 开向中庭的是有要求,我想表达的意思是中庭四周一圈垂直部位进行了防火卷帘分隔,商铺面相回廊的这个部位应该如何确定?
2022-05-16 10:48
-
中庭一圈设置了防火卷帘,开向中庭回廊的商铺疏散门如何确定
发表评论: 根据你这个图示上没有要求是什么门,防火墙上开的门才是甲级,楼梯间门乙级,所以我觉得应该是没有要求,是这样的意思吗?
2022-05-16 09:50
-
合用场所 是否可以住人
发表评论: 典型的三合一场所,属于重大火灾隐患。
2022-05-15 00:03
-
地下车库消火栓栓口动压
发表评论: 取值0.25mpa比较合理,充实水柱10m
2022-05-11 18:06
-
仓储物流仓库
发表评论: 8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。 2 每座占地面积大于600m²的火柴仓库; 3 邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库; 4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库; 5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库; 6 总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库; 7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
2022-05-02 11:10
-
地下汽车库,汽车坡道是否需要设置自动喷淋?
发表评论: 施工方和我说的是,地下汽车库入口安装防火卷帘可以不设自喷。我现在没有找到相应的规范依据,车火规5.3.3要求是汽车坡道设置自喷入口可以不设置卷帘或者水幕、甲级门
2022-04-29 17:14
-
消防管道漏水处理
发表评论: 水泵接合器本来的安装顺序就是接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀,已经有了止回阀为何还要加装止回阀,如是管道漏水直接更换管道、止回阀漏水直接更换相应零件即可。
2022-04-29 17:11
-
自动报警联动启动水泵 的要求
发表评论: 1.自喷要求的是雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。2.消水规要求消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,3. 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动; 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;
2022-04-29 17:07
-
请问风管做了防火包裹的风管下喷还要加集热盘吗?
发表评论: 不需要,上方有孔洞的地方才需要安装挡水板。现行规范已经严格限制了集热罩的使用范围,并且也将集热罩更名为挡水板
2022-04-29 17:02
-
设计的时候,消防水泵需要几种启动方式?是不是必须流量开关启泵和出水干管的压力开关和报警阀压力开关都要设计?
发表评论: 低压压力开关启泵和流量开关启泵,自喷系统还需要满足报警阀组压力开关启泵
2022-04-28 19:03
-
公共娱乐场所开业前消防检查有没有面积要求
发表评论: 江苏省的要求属于开业检范畴是300平方以下自愿,300平方以上强制。
2022-04-28 19:01