消防管道漏水处理


现知道了漏水点的位置大概在水泵接合器处的支管上,现为了快速解决这个漏水问题,在这个支管上加装止水阀(大概上图所示),平时水泵起泵加压,水就不会跑到接合器支管上而漏水,现请教相关的老师专家能否用用这个解决漏水问题,以及加装止回阀之后可能产生的问题(法律、实际效果等等)


daafccbafc | 2022-04-28 14:24
请写下您的回答回答

回答 | 4

消防网友73006 2022-04-29 17:11 00 [回复]举报

水泵接合器本来的安装顺序就是接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀,已经有了止回阀为何还要加装止回阀,如是管道漏水直接更换管道、止回阀漏水直接更换相应零件即可。

daafccbafc   回复: 消防网友730062022-05-05 16:23

感谢。现在的问题是漏水问题不好解决,管道埋在下面,更换管道的方案可能比较困难,希望解决水泵启泵水流往水泵接合器处的支管流,而支管现在漏水,现在想加装止回阀,就是防止水往支管流,解决漏水问题。

0    0 [回复]举报

周家斌   回复: daafccbafc2022-05-07 15:45

这种方法是可以解决管网漏水的问题,但是不能保证水泵接合器使用时候的漏水,漏水量大不能保证水泵接合器的使用功能。

0    0 [回复]举报

daafccbafc   回复: 周家斌2022-05-09 13:30

是的,水泵接合器的使用还是有问题


0    0 [回复]举报