请问风管做了防火包裹的风管下喷还要加集热盘吗?

请问风管做了防火包裹的风管下喷还要加集热盘吗?有没有规范说明呢?

郭超 | 2022-04-29 11:48
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友73006 2022-04-29 17:02 20 [回复]举报

不需要,上方有孔洞的地方才需要安装挡水板。现行规范已经严格限制了集热罩的使用范围,并且也将集热罩更名为挡水板

郭超   回复: 消防网友730062022-05-19 15:12

谢谢