
消防网友001
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
室外消火栓最大保护高度怎么确定
发表评论: 独立设置的室外消火栓系统的水泵扬程,《消规》里没有明确规定,参考《消规》7.2.8,火灾时最不利处消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。再参考《消规》6.1.6条,室外采用高压或者临高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用,此时的水泵扬程可根据《消规》水泵扬程计算公式正常计算。如果是石化项目,采用稳高压系统的话,还得按《石化规》中对于稳高压消防系统设计压力的规定执行。所以与你所采用的消防给水系统有关。
2024-06-13 15:19
-
喷淋系统工作压力计算与管道选材
发表评论: 设计图纸所写试验压力不对。采用镀锌钢管的管材、管件压力等级要满足系统工作压力,应该采用内外壁热浸镀锌无缝钢管
2024-04-12 10:10
-
消防控制室能设置七氟丙烷灭火系统吗?
发表评论: 我认为不需要设置气体灭火,24h都有人值班的,发生火灾的可能性很小,即便发生,也可以用灭火器很快扑灭,而且规范里对该类场所没有明确必须得做气体灭火,当然如果甲方认为场所很重要,做上也没错,但要注意灭火系统的启动,别把值班人员给喷了。
2024-04-12 09:49
-
请问老师,大于5000立方米小于10000立方米的餐厅,消火栓设置不设置?
发表评论: 8.2.1的第3条,都是些人员密集场所,餐饮类肯定也属于此类,要做。
2024-04-12 09:19
-
甲类液体的罐区需要做移动式泡沫灭火系统吗?移动式泡沫灭火系统怎么选型和计算书怎么写?
发表评论: 移动式泡沫灭火系统可以依靠泡沫消防车灭火,也可以在罐区设置泡沫小车,具体计算方法同固定式和半固定式,可以设置移动式的说明你的储罐尺寸也不大,可能计算出来的泡沫混合液流量很小,可以和规范中表格4.1.5比较,取大值。
2024-04-12 09:07
-
管材、管件、阀门压力
发表评论: 屋顶水箱间稳压系统的管道和室内消火栓系统的管道是连通的,所以用一样的压力等级。
2024-04-11 17:01
-
消防泵出口压力
发表评论: 要根据最不利处灭火设施所需压力,经水力计算确定。
2023-10-23 13:44
-
甲类液体的罐区需要做移动式泡沫灭火系统吗?移动式泡沫灭火系统怎么选型和计算书怎么写?
发表评论: 要根据储罐类别,储罐容积,物料水溶性等确定是否设置固定泡沫灭火。泡沫枪本身就是要设置的,这个已经属于移动式泡沫灭火。如果按规范不用设置固定式或半固定式的,也可根据需要设置移动泡沫小车
2023-10-23 13:22
-
自动灭火系统的设置场所
发表评论: 需要设置
2023-10-19 09:02
-
硅粉仓库如何设置消防设施
发表评论: 硅粉着火不能用水灭火,设置室内消火栓的话,会不会有什么问题
2023-08-31 16:01
1