消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓最大保护高度怎么确定

如题。

计算消防水泵扬程,用室外消火栓来确定时,最不利点的高度怎么确定?

appleba | 2024-06-11 21:02
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防网友001 2024-06-13 15:19 10 [回复]举报

独立设置的室外消火栓系统的水泵扬程,《消规》里没有明确规定,参考《消规》7.2.8,火灾时最不利处消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。再参考《消规》6.1.6条,室外采用高压或者临高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用,此时的水泵扬程可根据《消规》水泵扬程计算公式正常计算。如果是石化项目,采用稳高压系统的话,还得按《石化规》中对于稳高压消防系统设计压力的规定执行。所以与你所采用的消防给水系统有关。

关闭

关闭

手机APP下载