消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防君

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 厂区内的车间,只与厂区内部道路相邻,长度超过150米,是否也应设置穿过建筑物的消防车道,确有困难时,应设置环形消防车道?
    发表评论: 消防车道的要求,不要单纯的看建规了,建议参考建筑防火通用规范,这里面规定的彩石需要强制落实的要求:3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。 3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道:     1 高层厂房,占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房;     2 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库;     3 飞机库。 3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外,其他高层公共建筑和占地面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道时,该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。

    0 0 2024-05-18 09:47

  • 甲类仓库和厂房的防火间距
    发表评论: 如果设置中间仓库,一昼夜的存量还是可以的,一周的不建议,参考中间仓库的设置要求(建规3.3.6)

    0 0 2023-08-07 08:51

  • 甲类库周边空地,可以建球场吗?周边设护栏
    发表评论: 水漆属不易燃品,置于原甲类库中暂存,防火间距实际为34.3米。防火间距的设置目的是为了在发生火灾时,防止火势由起火建筑通过热辐射、热对流和飞火等方式向周边建筑扩散和蔓延。设置金属高网和足球场不会造成或加剧火势蔓延,且高网距水漆库外墙还有2-3米的间距。大家觉得如何?有没有那个规范明确说不能设置?

    1 0 2023-08-07 08:43

  • 仓库和车间混合设置
    发表评论: 建筑要求和消防设施整体建议按照仓库要求建设。一般楼上做仓储会比较好,利于异常情况员工疏散。至于防火,除了设置防火墙,层间还要设置防火挑檐分隔,楼板需确认并加强耐火等级。排烟设施不通用,分开设置。物流通道设置在户外,人员通行如有必要可设防火隔间。

    1 0 2023-07-25 13:55

  • 请教老师,这个是不是错别字???
    发表评论: 并非错别字。从字面而言“排除”是消除,除掉的意思。排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘,没有问题。排出,释义为使放出,指从比较小的口或孔释放或流出,指的基本上就是方法了,比如除尘管道。不用在意这些细节,不影响意思表达。

    2 1 2023-07-25 13:47

  • 防火通用规范中3.1.2具体怎么指导实践
    发表评论: 建议按照建规3.4和3.5进行确定

    0 0 2023-07-25 13:36

  • 甲类仓库和厂房的防火间距
    发表评论: 不能。        首先明确您的是甲类库,不是乙丙类库,甲类库防火间距有明确的最小间距要求,可按建规查表,最小12米。没有除外条款,没有说一侧是防火墙就可以减少防火间距。如果是乙丙类仓库,有这样的要求,甲类库不行。       甲类库发生爆炸或火灾后,燃速快、燃烧猛烈、危害范围广。甲类物品仓库着火时的影响范围取决于所存放物品数量、性质和仓库规模等,其中储存量大小是决定其危害性的主要因素。如某座存放硝酸纤维废影片仓库,共存放影片约10t,爆炸着火后,周围30m~70m范围内的建筑物和其他可燃物均被引燃。        甲醇、丙酮、液化石油气等发生火灾和爆炸后存在流散、飞火、泄爆等情况,周边厂房距离太近,无法保证安全。以上,请参考。

    0 2 2023-07-25 13:33

  • 在厂房内的一个房间,是否可以不要门,只留门洞供通行?
    发表评论: 使用性质如果相同,防火分区面积符合要求,可以不设门。如果生产内容或使用性质不一样,视火灾危险性情况,才需要进行防火分隔(防火隔墙和防火门)

    0 1 2023-06-27 17:39

  • 安全出口疏散
    发表评论: 除非空间不允许,不然还是建议以规范为底线,不要小于0.8,尽量是+5%

    1 0 2023-06-14 14:48

  • 气体灭火存储钢瓶接地问题
    发表评论: 七氟丙烷气体不燃不爆,钢瓶接地目的是什么?防止意外触电?如果是为防止意外触电,可在通讯设备上或电箱上设接地

    0 1 2023-06-14 13:33

  • 甲类库周边空地,可以建球场吗?周边设护栏
    发表评论: 说是危化品,其实就是桶装油漆,量不大,小几十吨。

    0 0 2023-06-13 11:52

  • 甲类库周边空地,可以建球场吗?周边设护栏
    发表评论: 有没有条文规定严禁在危化品库的安全间距范围内设置公共娱乐设施?不然领导不死心啊,还以为法无禁止即可为呢

    0 0 2023-06-13 11:51

1
积分
20
提问
8
回答
12

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭