消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口疏散

安全出口疏散门允许有5%的误差吗?

请写下您的回答回答

回答 | 5

安洪全 2023-06-08 09:27 10 [回复]举报

根据“建筑防火通用规范 GB55037-2022”

7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定:    

1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;    

2 住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于0.80m,当住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时,室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m,其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;    

3 疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m;    

4 净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。


已经将标准由0.9m调整为了0.8m,不应允许有5%的误差

周家斌 2023-06-08 09:39 30 [回复]举报

住房和城乡建设部关于印发《建设工程消防设计审查验收工作细则》和《建设工程消防设计审查、消防验收、备案和 抽查文书式样》的通知(建科规〔2020〕5号)

消防君   回复: 周家斌2023-06-14 14:48

除非空间不允许,不然还是建议以规范为底线,不要小于0.8,尽量是+5%

1    0 [回复]举报

hnlyplszq 2023-06-08 12:39 00 [回复]举报

0.80,四舍五入,不小于0.795

0.8  ,四舍五入,不小于0.75


风无心 2023-06-15 22:30 00 [回复]举报

设计不允许,施工验收是允许误差的。

关闭

关闭

手机APP下载