消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地下楼梯间开窗位置

各位使用过这个方式吗?

mshm | 2023-12-21 17:11
请写下您的回答回答

精彩评论

周家斌 2024-01-06 13:55

King_pzlo 2024-01-16 17:49

不可以,地下楼梯间超过了1层。不满足封闭楼梯间不超过1层且与室外标高差小于10米时可以设置1.2㎡窗口或直通室外门。设计图内为2层的封闭楼梯间,应采用机械防烟。

查看原文

小学生123 2024-04-14 17:19

地下二层楼梯休息平台那还需要开个窗,和图上那个窗加起来共计两平米就可以了。

查看原文
回答 | 4

周家斌 2024-01-06 13:55 00 [回复]举报

可以

King_pzlo 2024-01-16 17:49 00 [回复]举报

不可以,地下楼梯间超过了1层。不满足封闭楼梯间不超过1层且与室外标高差小于10米时可以设置1.2㎡窗口或直通室外门。设计图内为2层的封闭楼梯间,应采用机械防烟。

小学生123 2024-04-14 17:19 00 [回复]举报

地下二层楼梯休息平台那还需要开个窗,和图上那个窗加起来共计两平米就可以了。

潘天坤 2024-06-17 20:38 00 [回复]举报

看的不是很清楚,是几层地下室呢?

关闭

关闭

手机APP下载