E.5 室内环境噪声检测

E.5.1 测噪声仪器宜采用(带倍频程分析的)声级计,宜检测A声压级的数据。
E.5.2 室内环境噪声检测的测点布置应符合下列规定:
    1 室内噪声测点应位于室内中心且距地面1.1m~1.5m高度处应按工艺要求设定,距离操作者应为0.5m,距墙面和其他主要反射面不应小于1m;
    2 当室内面积小于50㎡,应取1个测点,每增加50㎡应增加1个测点。
E.5.3 室内环境噪声检测应符合下列规定:
    1 空调系统应正常运行。
    2 测量时声级计或传声器可采用手持或固定在三脚架上,应使传声器指向被测声源。
    3 噪声测量结果应以A声级dB(A)表示。必要时,测量倍频程噪声应进行噪声的评价。
    4 测量背景噪声时应关掉所有相关的空调设备。
E.5.4 室内环境噪声应按下式计算:

    式中:⊿b——噪声修正值,根据实测噪声与背景噪声之差查表E.5.4确定。

表E.5.4 噪声修正值[dB(A)]
表E.5.4 噪声修正值[dB(A)]