E.6 空调设备机组运行噪声检测

E.6.1 冷却塔运行噪声测点的布置应符合下列的规定:
    1 应选择冷却塔的进风口方向,离塔壁水平距离应为一倍塔体直径,离地面高度应为1.5m处测量噪声(图E.6.1-1)。
    2 应在冷却塔进风口处两个以上不同方向布置测点。
    3 冷却塔噪声测试时环境风速不应大于4.5m/s。
    4 测试不应选择在雨天进行。

图E.6.1-1 冷却塔测点布置图
图E.6.1-1 冷却塔测点布置图

E.6.2 空调设备、空调机组运行噪声检测的测点布置应符合下列规定:
    1 坐地安装立式机组噪声测试点应选择机组出风口方向,并应距离机组各立面1.0m(图E.6.2-1)。

图E.6.2-1 坐地安装机组噪声测点布置图
图E.6.2-1 坐地安装机组噪声测点布置图

    2 吊顶安装卧式机组噪声测试点应选择机组出风口前方与机组下平面各1.0m(图E.6.2-2)。

图E.6.2-2 吊顶安装机组噪声测点布置图
图E.6.2-2 吊顶安装机组噪声测点布置图

E.6.3 空调设备噪声检测应符合下列规定:
    1 空调设备应正常运行。
    2 噪声检测时,声级计或传声器可手持,也可固定在三脚架上,传声器应指向被测声源。
    3 测量背景噪声时,应关掉所有相关的空调设备。
E.6.4 噪声检测的数据处理应符合本规范第E.5.4条的规定。