通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
返 回
变小
变大
底 色

E.4 室内环境温度、湿度检测

E.4.1 空调房间室内环境温度、湿度检测的测点布置,应符合下列规定:
    1 室内面积不足16m²,应测室内中央1点;16m²及以上且不足30m²应测2点(房间对角线三等分点);30m²及以上不足60m²应测3点(房间对角线四等分点);60m²及以上不足100m²应测5点(二对角线四分点,梅花设点);100m²及以上,每增加50m²应增加1个测点(均匀布置)。
    2 测点应布置在距外墙表面或冷热源大于0.5m,离地面0.8m~1.8m的同一高度上;
    3 测点也可根据工作区的使用要求,分别布置在离地不同高度的数个平面上;
    4 在恒温工作区,测点应布置在具有代表性的地点。
E.4.2 舒适性空调系统室内环境温度、湿度的检测应测量一次。
E.4.3 恒温恒湿空调系统室内温、湿度的测试,应符合本规范第D.6节的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475