通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
E.3 空调水流量及水温检测
E.3.1 空调系统水流量检测应符合下列规定:
1 水流量测量断面应设置在距上游局部阻力构件10倍管径、距下游局部阻力构件5倍管径的长度的管段上。
2 当采用转子或涡轮等整体流量计进行流量的测量时,应根据仪表的操作规程,调整测试仪表到测量状态,待测试状态稳定后,开始测量,测量时间宜取10min。
3 当采用超声波流量计进行流量的测量时,应按管道口径及仪器说明书规定选择传感器安装方式。测量时,应清除传感器安装处的管道表面污垢,并应在稳态条件下读取数值。
4 水流量检测值应取各次测量值的算术平均值。
E.3.2 空调水温检测应符合下列规定:
1 水温测点应布置在靠近被测机组(设备)的进出口处。当被检测系统有预留安放温度计位置时,宜利用预留位置进行测试。
2 水温检测应符合下列规定:
1)膨胀式、压力式等温度计的感温泡,应完全置于水流中;
2)当采用铂电阻等传感元件检测时,应对显示温度进行校正。
3 水温检测值应取各次测量值的算术平均值。
