附录E (规范性附录)安全泄放装置试验程序及取样数量

E.1 试验程序说明
E.1.1 试验序号

1)外观检查(6.1);
2)安全泄放装置动作试验(6.6);
3)盐雾腐蚀试验(6.6);
4)二氧化硫腐烛试验(6.6);
5)氨应力腐烛试验(6.6);
6)温度循环泄漏试验(6.6)。
E.1.2 说明
1)上述试验序号在图E.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
E.2 试验程序图
安全泄放装置试验程序图