卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
返 回
变小
变大
底 色

附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量

F.1 试验程序说明
F.1.1 试验序号
1)外观检查(6.1);
2)盐雾腐烛试验(6.17);
3)二氧化硫腐蚀试验(6.17);
4)氨应力腐蚀试验(6.17);
5)喷嘴流量特性试验(6.17);
6)喷嘴耐热和耐压试验(6.17);
7)喷嘴耐热和耐冷击试验(6.17);
8)喷射图型试验(6.17);
9)喷嘴耐冲击试验(6.17)。
F.1.2 说明
1)上述试验序号在图F.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
F.2 试验程序图
喷嘴试验程序图
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475