卤代烷灭火系统及零部件 GB/T795-2008
返 回
变小
变大
底 色

附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量

D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号
1)外观检查(6.1);
2)强度试验(6.16);
3)气密性试验(6.16);
4)超压试验(6.16);
5)工作可靠性试验(6.16);
6)最大和最小工作压力动作试验(6.16);
7)等效长度试验(6.16);
8)盐雾腐烛试验(6.16);
9)二氧化硫腐蚀试验(6.16);
10)氨应力腐烛试验(6.16);
11)手动操作试验(6.16)。
D.1.2 说明
1)上述试验序号在图D.1中用方框中的数字表示;
2)圆圈中的数字为试验所需的样品数。
D.2 试验程序图
容器阀试验程序图