消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
5.3 绝缘电阻试验
5.3.1 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500V±50V直流电压:
——有绝缘要求的外部带电埔子与机壳之间;
——电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位,但电源插头不接入电网)。
持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应
足够大,以保证读数准确。
5.3.2 试验设备
采用满足下述技术要求的绝绎电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
——试验电压:500V±50V;
——测量范围:0MΩ—500MΩ;
——最小分度:0.1Ω;
——记时:60s±5s。
