消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
5.2 整机性能试验
5.2.1 试验步骤
5.2.1.1 在试样正常工作状态下,通过无线或有线呼入,检查试样的交换、控制和显示功能。
5.2.1.2 在试样正常工作状态下,操作试样的调度指挥终埔,检查试样的录音、管理、查询和回放功能。
5.2.1.3 在试样正常工作状态下,将示波器、音频综合测试仪连接至试样的有线话音信道,测量试样的 通话延迟时间、频率响应特性和总谐波失真。
5.2.2 试验设备
微型集群系统1套,350MHz常规手持无线电台2台,400MHz常规手持无线电台2台,350MHz集群手持无线电台1台,800MHz集群手持无线电台1台,GSM或CDMA手机2部,示波器,音频综合测试仪。
