消防话音通信组网管理平台 GB28440-2012
返 回
变小
变大
底 色

5.4 电气强度试验

5.4.1 试验步骤
试验前,将试样的接地保护元件拆除。通过试验装置,以100V/s〜500V/s的升压速率,对试样的电源线与机壳间施加50Hz、1250V的试验电压。持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象,。试验后,以100V/s~500V/s的降压速率使电压降至低于額定电压值后,方可断电,接通试样电源,按5.2的要求进行整机性能试验。
5.4.2 试验设备
采用满足下述条件的试验装置:
——试验电压:电压0V-1250V(有效值)连续可调,频率50Hz;
——漏电流:≥0mA;
——升、降压速率:100V/s~500V/s;
——计时:60s±5s。