自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管 GB/T5135.20-2010
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.9 高温试验
管段试件长度为(100±10)mm,将试件放置在恒温箱中,升温至(300±5)℃,并恒温1h,然后取出自然冷至常温。试验后,取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象),判断试验结果是否符合5.11的规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.8 真空试验
下一节:
6.10 低温试验