自动喷水灭火系统 第20部分:涂覆钢管 GB/T5135.20-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.10 低温试验

    管段试件尺寸长度为(100±10)mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2)°C,并恒温1h,然后取出放置在温度为(20±5)°C的环境下(4〜7)h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,判断试验结果是否符合5.12的规定。