6.8 真空试验
管段试件长度为(500±50)mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660mm汞柱,保持1min,试验后检查内涂层,判断试验结果是否符合5.10的规定。
目录
上节
下节
上一节:
6.7 冲击试验
下一节:
6.9 高温试验