电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.4 排烟管道

按4.3的规定,排烟管道与吸烟罩相连。管道的内径D应在250mm〜400mm范围内。为了在测量点处形成均匀的流量分布,管道的直管段长度至少应大于12D。同时为了可以精确测量流量,本标准推荐按EN14390的规定,通过导流片(见图3),在测试段的前后形成匀流面。
 

典型导流片