电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
4.5 排烟管道中的测试仪器
4.5.1 双向探头
双向探头(见图4)用来测量排烟管道中的体积流量。探头安装在距排烟管道始端长度不小于8D (D是通风管道的内径)的管道中心线位置上,至排烟管道末端的连接管道长度不小于4D。探头为长32mm、外径16mm的圆柱体,由不锈钢材料制成。气室分为两个相同的腔室,通过压力传感器测量两个室的压差。探头响应与雷诺系数之间的关系如图5所示(也可参见附录E)。
压力传感器的测量精度应在±5Pa以内,量程应为0Pa〜200Pa。连接双向探头和压力传感器的两个连接管长度应相同,且尽可能短。
采用符合GB/T16839.1-1997规定的K型铠装热电偶测量探头附近区域的气体温度。热电偶丝径最大不能超过1.5mm。热电偶应固定良好,确保双向探头周围的流速分布。
4.5.2 取样探头
取样探头应安装在排烟管道中烟气充分混合处。取样探头为圆柱形(如图6所示),以此减小对其周围烟气流动的干扰。烟气的取样位置应沿着排烟管道的整个直径设置,为避免烟尘阻塞取样採头,取样探头上的小孔方向应调整向下。取样探头应通过合适的取样管与氧气和二氧化碳气体分析仪相连。
4.5.3 取样管
取样管应采用耐腐烛性材料[如聚四氟乙烯(PTFE)材料等]制成。可通过加热避免取样管中水汽的凝结。燃烧产生的气体应由过滤器进行多级过滤,以达到分析仪器要求的粒子浓度等级。系统应具备排除多余水蒸气的能力。
用于抽取燃烧气体的泵不应产生会污染混合气体的油脂或类似产物。泵的排出能力应在 10L/min〜50L/min。为了减少烟气对过滤器的堵塞,该泵应产生不低于10kPa的压差。
取样管的末端应与氧气和二氧化碳气体分析仪相连(见图7)。
