电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法 GB/T31248-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.3 吸烟罩

吸烟罩(见图2)安装于燃烧室排烟口的正上方,高于燃烧室排烟口200mm〜400mm,最长边应与排烟口的最长边平行,底面的最小尺寸应为1500mmXI000mm。吸烟罩上方设有一个与排烟管道相连的集烟室。为使吸烟罩里的空气与烟气充分混合,宜在其进烟口处安装挡板。
试验过程中产生的所有气体应通过排烟管排出,整个过程不能有任何火焰的穿出和烟气的泄漏。在常压和25℃的条件下,系统的排烟能力至少应达到1m3/s。通风系统的设计不应基于自然通风条件。为排出电缆燃烧过程中产生的大量烟气,系统的排烟能力推荐为1.5 m3/s。
 

吸烟罩简图

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475