自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.15 低温试验
将5只家用喷头分别连接在1只长度100mm,直径25mm的钢管上。每只钢管完全充满水,用管堵密封。放置在低温试验箱内,在 (-30±2)℃温度下放置24h。试验结果应符合6.15的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.14 振动试验
- 下一节:7.16 耐高温试验