自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.14 振动试验

7.14.1 将5只家用喷头试样垂直安装于试验台面上,沿喷头联接螺纹的轴线方向进行正弦振动。振动的频率为35Hz,振幅为1mm,振动时间为120h。
7.14.2 家用喷头应以5min/oct,1mm的振幅(1/2峰值),频率为5Hz~40Hz连续振动,如果出现1个或多个共振点,喷头应在其每个共振频率下振动120h;如果未出现共振点,喷头应在5Hz~40Hz连续振动120h。
7.14.3 振动试验后,所有试样进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.14的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475