自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.13 热稳定性试验
7.13.1 试验前将5只玻璃球家用喷头试样置于(20±5)℃的环境中不少于30min。
7.13.2 将喷头浸入液浴内,液浴的温度为低于喷头公称动作温度(10±2)℃,液浴试验区域的温度偏差不得超过±1℃。5min后将喷头从液浴中取出,使玻璃球尖端(封口端)朝下,立即浸入(10±1)℃的液浴中。
试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.13的规定。
- 上一节:7.12 溅水盘强度试验
- 下一节:7.14 振动试验