自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.16 耐高温试验

    将两只去掉动作机构的家用喷头,按其正常工作位置放入(800±20)℃的试验箱中,历时15min。然后夹持家用喷头的螺纹处将其从试验箱中取出,立即放入(15±2)℃的水中,试验结果应符合6.16的规定。