自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.5 布水试验

    家用喷头的设计长度及设计宽度参照表3中一种或多种,设计流量不应小于表3单喷头最小流量的要求。
表3 布水试验空间条件
7.5.1 平面布水性能
7.5.1.1 非边墙型喷头

    试验室的面积应不小于7m×7m,取1只家用喷头安装于试验管路上,试验布置见图2。家用喷头轭臂应与供水管平行。吊顶与直立或下垂型家用喷头溅水盘之间的距离为100 mm。
图2 非边墙型家用喷头平面布水试验布置图
    齐平、嵌入、隐蔽式家用喷头应取其最嵌入的位置安装在吊顶上,吊顶位于试验室的中央。喷头通过三通或弯头直接安装在水平管路上,或通过长度不小于150 mm的DN25直管和变径联接在水平管路上。在设计流量下进行试验。
    喷头洒水由正方形集水盒测量,集水盒的边长为300mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.4m,集水盒布置在设计保护面积的1/4的区域,试验集水时间不应少于10 min。
    试验结果应符合6.5.1.2的规定。
7.5.1.2 边墙型喷头
    试验室的面积应不小于7m×7m,取1只边墙型家用喷头进行本项试验。试验布置见图3。吊顶距边墙型家用喷头溅水盘之间的距离为100mm。
图3 边墙型家用喷头平面布水试验布置图
    齐平、嵌入、隐蔽式边墙型家用喷头应取其最嵌入的位置,安装在高度2.4 m墙上。在设计流量下进行试验。
    喷头洒水由正方形集水盒测量,集水盒的边长为300 mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.4 m。集水盒布置在设计保护面积一半的区域,试验集水时间不应少于10 min。
    试验结果应符合6.5.1.3的规定。
7.5.2 墙面布水性能
    试验室长度为设计长度,宽度为设计宽度,取1只家用喷头安装于试验管路上,非边墙型家用喷头轭臂应与供水管平行,试验布置见图4。边墙型家用喷头,试验布置见图5。
图4 非边墙型家用喷头墙面布水试验布置图
图5 边墙型家用喷头墙面布水试验布置图
    吊顶与直立或下垂型家用喷头溅水盘之间的距离为100 mm。
    齐平、嵌入、隐蔽式家用喷头应取其最嵌入的位置安装在吊顶上,吊顶位于试验室的中央。在设计流量下进行试验。
    喷洒到每面墙上的水由正方形集水盒测量,集水盒的边长为300 mm。集水盒沿设计长度和设计宽度紧贴墙放置在地面上,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.0m。应进行遮挡以避免喷洒水直接进入集水盒,并确保喷洒到墙面上的水全部收集到墙下的集水盒中,试验集水时间不应少于10min。
    喷洒完成后,测量每面墙集水量与墙打湿高度,试验结果应符合6.5.2的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475