自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.4 流量试验
试验样品为2只,将试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上。试验压力从0.05MPa至0.65MPa,每间隔0.10MPa测量喷头的流量。压力测量精度不应低于0.5级,流量测量精度不应低于1.0级。对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
将所测得的数据代入6.4.1中的公式(1)中,计算出每一压力点的K值和K的平均值,结果应符合6.4.2的规定。
在试验中应修正自压力表至喷头出口之间的静压差。
将所测得的数据代入6.4.1中的公式(1)中,计算出每一压力点的K值和K的平均值,结果应符合6.4.2的规定。
在试验中应修正自压力表至喷头出口之间的静压差。
目录
上节
下节
- 上一节:7.3 密封和水压强度试验
- 下一节:7.5 布水试验