自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.6 静态动作温度试验
7.6.1 试验在液浴中进行,公称动作温度不高于79℃的喷头在水浴(宜采用蒸馏水)中进行,公称动作温度高于79℃的喷头在油浴中进行。试验液浴的温度应均匀,试验区域内的温度偏差不得超过0.5℃。喷头动作温度的测量采用二等标准水银温度计。
7.6.2 将至少20只家用喷头试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度
,并保持此温度10min。然后以(0.5±0.1)℃/min速率升温,直至喷头动作。记录喷头的动作温度,试验结果均应符合6.6的规定。
7.6.2 将至少20只家用喷头试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度

目录
上节
下节