自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.5 渗漏和变形试验

6.5.1 阀体渗漏试验
      装配好的预作用报警阀组安装在试验装置上,堵住阀门各开口,阀瓣组件处于开启位置,充水排除空气,给阀内施加规定工作压力的静水压,保持5min,并记录试验结果。
6.5.2 阀门渗漏试验
      装配好的预作用报警阀组安装在试验装置上,阀瓣组件处于关闭位置,阀门的系统侧接通大气,阀门的供水侧施加规定工作压力的静水压,保持2h,检查阀门以下部位的渗漏情况;
      a)通过阀瓣组件的渗漏情况;
      b)进入报警器口的渗漏情况。
      记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475