自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.6 气密性试验
6.6.1 试验要求
气压密封试验装置用氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.5级,试验装置的气压源应满足升压速率并在使用压力范围内可调。
检漏试验用水温度不应低于5℃。
6.6.2 试验方法
将被检样品进口与气压源相联,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3m,在规定的压力保持时间内检查样品渗漏情况,并记录试验结果。
6.6.3 单向阀气密性试验
试验条件和试验程序与6.6.2相同,单向阀正向状态。记录试验结果。
将单向阀置于反向状态,重复上述试验。记录试验结果。
- 上一节:6.5 渗漏和变形试验
- 下一节:6.7 水力摩阻试验