自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.4 强度试验
6.4.1 液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.5级,试验装置的升压速率应在使用压力范围内可调。
6.4.2 将被检样品进口与液压强度试验装置相联,阀类样品应处于开启状态,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持压力5min后泄压,检查样品,并记录试验结果。
连接管强度试验升压速率不低于0.5MPa/s。
6.4.2 将被检样品进口与液压强度试验装置相联,阀类样品应处于开启状态,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至试验压力,保持压力5min后泄压,检查样品,并记录试验结果。
连接管强度试验升压速率不低于0.5MPa/s。
目录
上节
下节
- 上一节:6.3 温水老化试验
- 下一节:6.5 渗漏和变形试验